6层住宅,1户1卫,共94户,屋顶设共用生活水箱(由室外给水管网直接供水);1--6层均由水箱供水;
我计算最高日最大时用水量=3*94*200/(1000*24) *2.5=5.88M3/H
然后计算水箱的有效容积,我根据高校教材《建筑给水排水工程》第26页公式2-7,
V=Ql*Tl,我将Ql=5.88,Tl=24,结果计算得141M3,好象很大啊,是不是不合理?
各位是用什么方法计算的啊

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • a憨包a
    a憨包a 沙发
    室外管网也有好多是小区集中设泵房的阿(其实是没看清,呵呵)
    应该是进水量与用水量的变化曲线确定的(废话)
    如果市政一天的供水量不够一天的用水量那多少水箱都不够吧。
    如果够的话,我觉得该是从用水量大于供水量的时段起,到用水量小于供水量的时段止这段时间内供水量不够的容积,(不可能算出来??)实在不行就存一天的水量.(个人意见,个人意见)
    2004-06-08 22:24:08

    回复 举报
    赞同0
  • huangjianjun
    huangjianjun 板凳
    什么啊!他的水箱都可以用市政水压?水箱不是要承担整日的用水量的啊·只要满足最大小时用水,水箱24小时供水,反正也不需要水泵!