土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 远端回水压力大于给水压力

远端回水压力大于给水压力

发布于:2006-11-20 22:12:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
小弟是个新手 是最近才开始负责我们小区内的锅炉房 我们有两台十吨的锅炉 新换的 现在发现在小区的最后一排的最后一个住户暖气是冰凉的 偶尔在我们的锅炉停烧以后 他们那才开始有点温热 结果实地检查是发现的状况是回水的压力比给水的压力要大很多 请高手解释一下是什么原因早成的这样 有没有解决的办法

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • wilsonsport
    wilsonsport 沙发
    回水压力大于供水压力是因为室外管网的压力损失过大造成,我估计是更换了新锅炉而没有相应的改造室外管网,循环水量增大,管网压力损失增大了!如过管网不改造的话,可以增加循环水泵扬程来解决。
    2006-12-12 22:29:12

    回复 举报
    赞同0
  • f_jg2003
    f_jg2003 板凳
    回水压力比供水压力高最可能的就是前面哪里另加了泵。
    2006-12-12 18:25:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多