土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 急需帮助:新增冻结物冷藏间所碰到的问题

急需帮助:新增冻结物冷藏间所碰到的问题

发布于:2006-11-20 19:49:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我厂现在新建一座500T冻结物冷藏间.现原有的供液管为DN25A.回汽为DN125A现有冷库共有8台蒸发器.总的蒸发面积为1000平,新建冷库的蒸发面积为1000平.低贮为5.0的,有两台屏蔽泵供液(扬程为35M,功率为2.2KW).现有的供液量能否满足两座冷库的使用量?还需增加什么设备?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • zhaijun99207
    zhaijun99207 沙发
    谢谢,我的冷凝系统是蒸发式的
    2006-12-17 20:08:17

    回复 举报
    赞同0
  • 烟雨江南
    烟雨江南 板凳
    按照楼主所提供的原冷库设备配置,冷库每天的开机时间应该不会超过10小时,简单的做法,只增加一路供液管及一路回汽管,用阀门将新旧系统独立,机房其余设备不增加,冷库降温时通过控制阀门将两库的降温时间错开,这是最经济的做法了,虽然操作上麻烦一点点,嘿嘿嘿
    2006-12-11 18:29:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多