我工地湿式报警器和喷淋稳压靠的很近,调试的时候发现,只要稳压泵启动,警铃就立即响起来,没有延时,找报警阀厂家来人看过说阀是好的,响的原因是稳压泵比图纸设计流量大了0.6L/S(设计是0.8L/S,实际水泵流量标称1.4L/S)。让换稳压泵,但我总觉得是被忽悠了,报警阀跟流量有关系吗?就算3L/S不还是选这个阀吗,选阀是不就是看个管径,和管路压力吗? 希望能得到各位的指教

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 北方先生
    北方先生 沙发
    湿式报警阀:参照安装说明,检查安装的组件是否正确,然后按照报警阀的工作压力调整稳压泵。你要先弄明白湿式报警阀的工作原理。