土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 有谁知道化工实验室通风柜及台面上吸风罩的风速取值,

有谁知道化工实验室通风柜及台面上吸风罩的风速取值,

发布于:2006-11-20 16:14:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
有谁知道大学化工实验室通风柜及台面上吸风罩的风速取值,台面上吸风罩尺寸一般为多少?
  • alanyoung
    alanyoung 沙发
    通风柜风量按操作口开启面积和吸风风速计算,一般风速取值0.5~0.7m/s,危险程度越高的风速越高
    2006-12-04 12:01:04