土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请教】该如何答复图审人员提的这条接地意见
七.接地
1.进线配电箱的PE母线应与等电位端子板可靠连接。GB50054-95 4.4.4

今天在审图中,提出上面这样一条意见,进线配电箱的PE母线应与等电位端子板可靠连接是对的,我在平面图上也做了,但GB50054-2011新规已取消这块,请问大家:在哪儿可查到该依据,2该作如何答复审图人员。

全部回答(35 )

  • wsrocketage
    不知有没有这方面的资料大家交流一下呀
    2012-06-04 08:22:04 来自 PC 评论 举报
  • muyuyao
    根据新规范5.2.4.1条的规定,审图意见完全正确!!!


    ---------完全赞同!!!
    2012-06-04 03:08:04 来自 PC 评论 举报