一栋最高三层的综合楼,其消防、喷淋系统是否必须设置安全泄压阀以防超压?
发布于
2012-05-28 15:45:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
lichangan1000
所谓超压是相对于工作压而言。而与建筑高度无关。
如果压力在阀门管件工作压力内就不是超压。所以我认为超压与高低层建筑无关,而是与水泵曲线平缓或陡斜有关。
对于变频泵、切线泵或恒压泵,就没超压问题。
对于低层建筑虽然绝对值不大(阀门工作压相对也低),但水泵曲线陡斜就会超压。对于高层建筑虽然绝对值大(阀门工作压相对也大),但水泵曲线平缓就不会超压。
2012-05-31 15:15:31
来自 PC
评论
举报
blueice87
有消防泵就需要设 要试压的时候 防止管网压力高 损害管路
2012-05-30 09:58:30