给排水工程
\
建筑消防给水
\
DN100或150的室外消火栓如何选用?
DN100或150的室外消火栓如何选用?
何时用DN100或150的室外消火栓,有具体规定吗?是否是设计人员自己定,还是要当地消防部门另行规定?
发布于
2006-11-20 14:57:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(24 )
2314323
这个不能一概而论.具体情况具体分析.需要综合考虑建筑物的各个方面的限制条件.选用上一般选用DN100的,并不是说DN150的就不用.
2006-12-26 17:44:26
来自 PC
评论
举报
2000_fangfang
《石油化工企业设计防火规范》第7.3.16条 消火栓的数量及位置,应按其保护半径及被保护对象的消防用水量等综合计算确定,并符合下列规定:
一、消火栓的保护半径,不应超过120m;
二、高压消防给水管道上的消火栓的出水量,应根据管道内的水压及消火栓出口要求的水压经计算确定,低压消防给水管道上公称直径为100mm、150mm消火栓的出水量,可分别取15L/s、30L/s;
2006-11-27 08:40:27
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
maofeilong
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
121
回复
154
粉丝
5
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.35 万条内容 · 720 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(24 )
一、消火栓的保护半径,不应超过120m;
二、高压消防给水管道上的消火栓的出水量,应根据管道内的水压及消火栓出口要求的水压经计算确定,低压消防给水管道上公称直径为100mm、150mm消火栓的出水量,可分别取15L/s、30L/s;