土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【请教】室内中央空调穿梁打洞应该打在什么位置比较好

【请教】室内中央空调穿梁打洞应该打在什么位置比较好

发布于:2012-05-28 13:55:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
求教:室内中央空调穿梁打洞应该打在什么位置比较好,具体离梁底多高和离开梁支点的距离。谢谢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xingzm_nora
    xingzm_nora 沙发
    严格来说,在混凝土主受力构件上后开洞槽且不加固是不允许的,但实际情况往往难以避免。我曾对我公司梁上开洞(不做后加固)提过一些要求,供你参考:1、只允许开圆洞,避免过大的应力集中;2、洞口避开梁端剪力较大区域(或加密区);3、洞口位于梁高中部1/3区域;4、洞口直径不得大于梁高的1/5、不得大于开洞处箍筋间距的2/3、不得大于100;5、开洞不得切断梁箍筋。
    2012-05-29 17:08:29

    回复 举报
    赞同0
  • 无间道
    无间道 板凳
    看一下结构构造手册,那上面有梁开洞的具体要求,其中包括开洞尺寸、位置和高度的有关内容。
    2012-05-29 16:45:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2083 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有没有混凝土空心砖这个说法?

墙体材料有没有混凝土空心砖这个说法? 还是只有多孔砖和空心砌块。填充墙常用的墙体材料有哪些? 请各位大侠解答。

回帖成功

经验值 +10