土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消防问题的请教

关于消防问题的请教

发布于:2012-05-28 13:10:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1.如果按正负0.00到主楼顶板(不是电梯机房顶板)建筑高度为95.2米;以电梯机房顶板计100.70米.
2.如果以裙房沿街面的地面高度到主楼顶板算,建筑高度为100米,终点以以电梯机房顶板计,建筑高度为105.50米。
3.建筑专业是以正负0.00到主楼顶板(不是电梯机房顶板)建筑高度为95.2米设计的,我做消防时应以那个高度做设计.

请各位指教

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • w-jwei
    w-jwei 沙发
    1、第一,建筑高度是从室外地面到建筑屋面,不包括机房,设备用房层,好象有所占的面积比例(不超过25%)
    第二,这个高度对水来说,涉及到消火栓分区问题,如果你的消防水箱要设稳压装置,那毫无凝问要分区了!!
    2012-05-29 20:48:29

    回复 举报
    赞同0
  • pangjiang27
    pangjiang27 板凳
    1、如果是超过100米的话,就是超高层了,系统方案整个档次上去了

    就这么一个商住楼,建筑专业最多设计成99.9米高!~

    2、如此一个商住楼,上面住宅的公共部位不设喷淋可以么? 楼主参考工程地的地方规范啊

    总之,楼主就按一类商住楼对待吧,不可能是超高层建筑,除非业主是SB
    2012-05-29 15:44:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于消防问题的请教

1.如果按正负0.00到主楼顶板(不是电梯机房顶板)建筑高度为95.2米;以电梯机房顶板计100.70米.2.如果以裙房沿街面的地面高度到主楼顶板算,建筑高度为100米,最点以以电梯机房顶板计,建筑高度为95.2米105.50米。3.建筑专业是以正负0.00到主楼顶板(不是电梯机房顶板)建筑高度为95.2米设计的,我做消防时应以那个高度做设计.请各位指教

回帖成功

经验值 +10