土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 分户面积较大,户内系统分为2支,系统形式是怎样的?

分户面积较大,户内系统分为2支,系统形式是怎样的?

发布于:2006-11-20 13:00:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
做一工程,户内面积大约120平米,共有7个房间,图纸审查要求在户内做2个支路,设计采用的是单管跨越式,管道是De25。如果分成两支的话,两支回路在户内汇合后再接立管,还是两个回路在管井内汇合接立管好呢?汇合后的管径采用De32和话,在垫层内无法敷设(太粗),难道要采用De25的吗?

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • 曲池荷
    曲池荷 沙发
    垫层厚度为4厘米,De32管道在里面安装厚度剩下40-32=8mm,按照施工规范要求,要求管顶以上有1厘米的保护厚度,再者施工也不规范,达不到要求,如果结构降板5厘米,也就是垫层5厘米的话,32的管就能满足要求。现在大家通常的做法用De25的管,有没有用De32的管的情况?多不多见?如果可行的话,我就要求结构降板5厘米,用De32的管。
    2006-11-24 10:20:24

    回复 举报
    赞同0
  • mage780705
    mage780705 板凳
    本人认为一个系统就可以了,不过既然审图的人提了,就建议在管井内接头,不过建议管径放大为De32或DN25.
    2006-11-23 17:29:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 557 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何解决暖气不热问题大家来说说吧!

我想问一下各位前辈:有个六层小区,总是一层不热,排气又没有气,这是什么毛病啊?怎么解决啊?

回帖成功

经验值 +10