申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
市政给排水
返回版块23.63 万条内容 · 829 人订阅
阅读下一篇
管综的问题福建莆田某水审查师提了如下管综问题,还判我违反强条,大家评理一下?1.燃气管线与给水电力电信间距不足,依据:GB50028-2006第8.2.9条(依据是8.2.9人家强调了多趟)。我回复如下:GB50028-2006第8.2.9条主要针对液化石油气。本次设计云天西路燃气管道为P≤0.4Mpa的室外中压燃气管(DN150),根据《城市工程管线综合规划规范》GB50289-98中表2.2.9及《城镇燃气设计规范》GB50028-2006第6.6.3条规定:燃气(DN150)与给水(DN150)、电力和电信管线(6孔110排管)间距分别为不小于0.5m、1.0m、1.0m,本设计图纸间距分别为0.8m、1.8m、1.4m,满足规范要求(因为给水、燃气、电力、电信双侧布置,所以挤了点)。