我的建筑顶高是81米
一层地下室5.4米
这样的消火栓系统用分区吗?
消防水泵放在地下室,如果分区是用减压阀好呢另减压阀的安装位置大约多大
还是分区泵好点

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wangzhhp
    wangzhhp 沙发
    按规范规定,静压超过80米需分区供水。你这项目肯定超过80米了,但小于120米,可以考虑采用比例式减压阀既减动压也减静压。至于位置,可以结合动压情况考虑,尽量少设减压孔板
    2006-11-21 11:12:21

    回复 举报
    赞同0
  • xfd831
    xfd831 板凳
    如果你有稳压系统的话,这样高的建筑基本上会要求分区了.
    由于超过100m部分的压力不是很多,
    个人认为,下面一、两层可以使用市政进行分区。
    2006-11-20 21:38:20