wangzhhp
沙发
按规范规定,静压超过80米需分区供水。你这项目肯定超过80米了,但小于120米,可以考虑采用比例式减压阀既减动压也减静压。至于位置,可以结合动压情况考虑,尽量少设减压孔板
2006-11-21 11:12:21
赞同0
-
xfd831
板凳
如果你有稳压系统的话,这样高的建筑基本上会要求分区了.
2006-11-20 21:38:20
赞同0
加载更多回复 举报
由于超过100m部分的压力不是很多,
个人认为,下面一、两层可以使用市政进行分区。