土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【请教】甲方提出高压分支箱检修隐患,怎么解决

【请教】甲方提出高压分支箱检修隐患,怎么解决

发布于:2012-05-28 10:00:28 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我遇到这样一个问题:在一个架空落地项目中,选用高压电缆分支箱,断路器型号为FLN36-12/630,见图
未命名.jpg

在验收工程中,甲方提出,箱体内无明显断开点,无隔离刀闸,检修存在隐患。
请问:1、这种分支箱是全绝缘,防洪型,厂家人解释说工艺结构就是这样的,要是带刀闸就不是全绝缘了。
2、甲方提出检修的隐患,还有什么方法可以解决?

不知说明白没有,向大家请教。谢啦。

未命名.jpg

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • 逗逗飞
    逗逗飞 沙发
    谢谢大家的意见。
    2012-05-31 14:11:31

    回复 举报
    赞同0
  • vlych
    vlych 板凳
    从图纸上看 这个本来就是两进两出的环网柜嘛,那里的柜子都是这么做的,包括ABB,施耐德,欧码嘉宝等,提出的人要么不是真行家,要么就是刁难。
    2012-05-31 08:40:31

    回复 举报
    赞同0