以前我作过建筑高低压电房设计,现在作的是机房强电设计,在做高低压电房设计时,经常遇到600KVA以上的变压器回路其中的线缆都是用的一根YJV-4*240+1*120,按照电流来计算很多都是1000A以上的,这种电缆的载流量才400多,按理这远远不够.现在我做机房,一路200KVA的回路我都是给的这种规格的电缆,如果再大一点的回路,例如500KVA的是不是也可以用一根YJV-240*4+1*120的电缆,还是说必须的用两根呢.那位能解答一下,给我个明白,先谢了
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
lzp1986
沙发
七 万瓦 的电流大概要用多大的漏电开关???120平方 转换互感用什么格式的 个电表?电表合理用多大
2007-04-12 09:38:12
赞同0
-
fengshen1980
板凳
不是变压器进线,是计算机机房配电市机柜总进线,机房挺大,总功率加起来有500KVA呀,我打算用两根YJV-4*240+1*120的电缆引入,总感觉电缆不好配.成本高