还是前室加压送风问题。

发布于:2006-11-20 10:54:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
高规8.3.7条上有提到防烟楼梯间的风压值为40~50OPA,而前室的风压值为25~30PA,规范上又解释说最好是一大一小,但是没解释具体原因,我想请教这个是为什么?还有我们这个项目的设计图纸上前室的加压送风风机前有阀门,但是在楼梯间的风机前又没有设计阀门,而且我查了其设计的风口,楼梯间用的是是带调节阀的单层百叶,前室是跟消防联动的自动多叶送风口,我想请教的是为什么两个风机前的阀门设置会不一样?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • liuyangkee
    liuyangkee 沙发
    前室是跟消防联动 着火的时候发出信号 打开本层和上下两层  
    楼梯间一般单百就可以 着火的时候 整个楼梯间都处在正压区
    2006-11-20 17:31:20