土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 11层住宅一梯两户共两梯是否要双阀双出口?
11层住宅一梯两户共两梯是否要双阀双出口消火栓?

全部回答(2 )

  • liuchengyongsx
    我想知道一梯两户与双阀双出口消火栓的关系是什么?
    2006-11-21 20:49:21 来自 PC 评论 举报
  • jinhui020222205
    高规上有规定:
    7.4.2 消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm。
    以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。
    1 十八层及十八层以下的单元式住宅;
    2 十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。


    2006-11-20 11:42:20 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10