正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(21 )
主题
回复
粉丝
洁净空调系统
7.33 万条内容 · 477 人订阅
阅读下一篇
本人刚刚接了一个生产疫苗的车间!以前没有作过洁净!想问一下有个房间要求百级层流,我知道应该满布FFU,但是想知道房间的风量如何确定?!按多少换气次数选!我看了些资料是按照FFU面积乘以0.35-0.45的风速吗?!问题2:车间的洁净区基本属于内区,考虑到冬天用新风降温,点焓湿图看到新风需要30%,但这样又增加了夏季的空调负荷!还有就是我在每个空调系统的总回风管上加排风机,排风机的风量如何确定?!我现在是用30%的新风量-该系统局部排风的排风量-维持房间正压的新风量对吗?!不胜感激各位!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句-
jichunkoo
沙发
混合 20
2008-11-10 01:19:10
赞同0
-
myrealfriends
板凳
送风机的全压要根据功能段来估算的吧.以初效、中效、表冷、加热、加湿、送风机段和高效段为例,初效150Pa,中效250Pa,表冷250Pa(新风机组300Pa),加热150Pa,加湿100Pa,高效500Pa,再加上机外余压500帕左右,共计1900Pa
2008-03-14 10:33:14
赞同0
加载更多均流 15
表冷 165
盘管加热 120
风机自身 50
挡水 25
初效 250(终)
中效 300(终)
高效 350(终)
电加热 25
加湿 50
空调箱余压 200
回复 举报
AHU内部阻力,每家都不一样。影响因素很多,主要的就是AHU 截面风速。管道安装中只要看机外静压就好了。
这个估算都是按照终阻力来算的,确实大了。
最好是给厂家一个机外静压,其他交给厂家算比较准确。
回复 举报