土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教喷淋的问题

请教喷淋的问题

发布于:2006-11-19 21:54:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
自动喷水灭火系统,大家计算系统所需压力的时候,最不利点喷头需要的压力是按0.05还是0.1MPa来算。由于只是单层厂房,不想做泵房,但是担心市政网压力不够。分别按0.05和0.1来算,需要的压力就差的挺多的了。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • f_jg2003
    f_jg2003 沙发
    最不利按0.05计算,但一定要计算最不利处四个喷头所围的喷水强度,很多时候达不到规范规定的喷水强度要求,详见9. 1. 4 的要求。
    2006-11-24 19:04:24

    回复 举报
    赞同0
  • xiaoguigege
    xiaoguigege 板凳
    受教!
    2006-11-24 15:00:24

    回复 举报