土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 跌水后的管段流速按起始流速控制么?

跌水后的管段流速按起始流速控制么?

发布于:2006-11-19 18:30:19 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
如题。
管段因坡度过大,跌水。
请问:跌水井后的管段,是否按起始管段计算流速,即不用考虑上游管段流速,直接按不小于0.7m/s控制就行。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    跌水井后的管段,可不用考虑上游管段流速,但必须考虑上游管段的设计流量,其管段流速可按不小于0.7m/s最小设计流速进行设计。
    2007-11-28 12:38:28

    回复 举报
    赞同0
  • caiweiquan
    caiweiquan 板凳
    请问进水管相对的φ=D的那个洞有什么作用
    2007-11-26 16:10:26

    回复 举报
    赞同0