备用电源的负荷严禁接入应急供电系统

发布于:2012-05-27 21:57:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
GB50052 3.0.9条 备用电源的负荷严禁接入应急供电系统。强规
那么 超市的备用照明怎么作?以前是做一个应急照明箱,备用照明兼做应急照明。那不是违反强规了吗?大家怎么理解规范。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • leyu2003
    leyu2003 沙发
    首先要理解啥是应急供电系统。。。
    2012-05-30 12:03:30

    回复 举报
    赞同0
  • zzhspeed
    zzhspeed 板凳
    这倒是,如果楼主说的备用照明就是停电时保持正常营业用的照明,那就不应与消防应急照明共回路了。不过如果超市店面比较小,没有火灾报警系统,那么两种照明只要分开回路就可以了,不必分开两个箱子。