土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助问题很诡异,谢谢
我们公司所用的美式箱变,在一个地方,其中有两台柜子内部,铜牌全都是烧过的迹象,我初步判定是氧化,估计和电缆沟里有关系,但是我进一步看,所有的铜牌全都是这样的,颜色完全就是烧过的一样,但是变压器还正常运行,二次容心被烧,高压进线电缆接地线也是烧黑的迹象,我想请问一下,这是什么原因?谢谢

全部回答(7 )

  • hf22hf22
    铜排表面要镀一层金属,直接用的话,一通电就黑了
    2007-01-15 09:26:15 来自 PC 评论 举报
  • chinttao
    表面做过处理,偕波不可能很大,因为都是明用的,没有什么发电机整流的东西,后来供电局的人去看过,我问他这两台的高压进线是不是和其他的几台一个回路进来的,他说不知道,说是水蒸气太大导致这样的,我晕啊。怎么可能啊
    2006-11-30 20:26:30 来自 PC 评论 举报