论文简介:

通过进行普通墙房间和相变墙房间室内热性能参数的实测分析,进而得到在夏季空调工况下相变储能墙板对室内温度变化的影响情况。构建相变墙和普通墙实验测试房间,利用户式空调蓄冷,以温度、热流巡检装置对实验房间的温度场和热流变化进行测试。通过普通墙房间和相变墙房间对夏季工况下室内热性能参数的实测分析,得到相变墙房间的室内温度要比普通墙房间的室内温度低1-2℃,同时相变墙可以削减热流4.6W/m2。在建筑围护结构中,加入相变储能构建,具有降低室内温度,提高房间的热舒适性的作用,同时还能降低空调设备的开启频率,减少设备初投资和运行费用;对电力的“移峰填谷”起到一定作用。



附件名:200611191163913393535.rar

文件大小:36K

(升级VIP 如何赚取土木币)

这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.5 万条内容 · 710 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

VRF系统室内机通断运行控制下系统

论文简介: 早期的VRF系统通过室内机膨胀阀通断控制的方法实现冷(热)量的分配,这就是所谓的室内机通断控制运行。目前市场上仍有大量的产品采用该方式控制。该控制方法具体实现是:给定室温设定值范围,当室温高于房间设定值最高限时(制冷)或低于房间设定值最低限制时(制热),室内机膨胀阀开启,同时根据过热(冷)度变化调节电子膨胀阀开度,控制恒定的过热(冷)度;当室温低于房间的设定值最低限时(制冷)或高于房间的设定最高限制时(制热),则关闭室内机电子膨胀阀。本文通过理论分析与试验研究相结合的方法分析室内机通断运行控制时,控制系统对VRF系统运行状态的影响。