论文简介:

对北京市采取分户热计量住宅小区存在结露现象的住户进行了现场测试,并建立判断间歇供暖条件下内壁面是否结露的数学模型,分析了不同间歇式采暖运行方式下内壁面结露的情况,以及墙体保温特性对结露的影响,对分户计量间歇式采暖运行模式下墙体保温设计的标准提出了改进的建议。