我公司原有一台630KVA变压器由一台出线高压柜控制保护,现因用电量增加,新做一台630KVA高压出线柜和一台630KVA变压器,由于高压出线柜在短时间内不能及时到达,需要应急使用一个月,是否能把两台630的变压器并联运行,由一台出线柜控制保护?请问需要怎么做?需要注意一些什么问题。电网电压10KV,变压器电压10/0.4KV。

全部回答(15 )

  • yguoxian5868
    超载肯定是不行的,因为新增的变压器有不同的用途.
    方法很简单,先把真空管换成100/100A的(原来的是100/50A),因为计算两台变压满负荷运行的电流也不过58A,更换电流互感器成100/5A,更换电流表成100/5A,整定继电保护值就OK了.
    还有哪里不明白的可以跟贴说说.
    因为是应急使用,而且不超过两个月,从理论上来说是行的通的.
    2006-11-24 17:23:24 来自 PC 评论 举报
  • 首席技术官
    你还不如继续让这个变压器过载呢
    我遇到一个客户,变压器800的,但是实际电流已经达到2000多!!!严重超载,将近1倍
    他们用了都一年了,还是有大量谐波的

    2006-11-23 22:22:23 来自 PC 评论 举报