填充层内PE-X管用金属接头可行不?

发布于:2006-11-19 12:44:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我现在所在的项目地采暖施工时,发现有管道损坏的,整个地面砸掉重来损失太大。现在好多管子一起都走后浇层内:给水、中水、采暖进户、地采暖管等,地面浇注后如有破损,有什么方法整改最节省。请同行支招!

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • lengxinyuewei
    lengxinyuewei 沙发
    这种说法不对啊。规范规定不能有接头在隐蔽部位,按前面说的,接上了,就让接头露着,好检修。
    2006-12-19 19:38:19

    回复 举报
    赞同0
  • cys2221
    cys2221 板凳
    PEX也是可以热熔接的,但是一般用专用接头的比较多!做好后却是需要留出检修口,因为下次出现问题的地方最大可能就是这里!
    2006-12-15 15:28:15

    回复 举报
    赞同0