土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ ☆楼梯间和前室共用一个系统正压送风?

☆楼梯间和前室共用一个系统正压送风?

发布于:2006-11-19 10:59:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
防烟楼梯间和其前室共用一个系统正压送风,均采用铁皮风管,请问怎么保持他们的各自的压力呢,需要设置余压阀吗?

楼层共三层,均设置为常开风口可以嘛?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • liuyangkee
    liuyangkee 沙发
    防烟楼梯间和其前室共用一个系统正压送风 一般防烟楼梯间做了前室就不做了 如果是一个系统 需要在通向前室的支风管上设置压差自动调节装置
    2006-11-20 17:36:20

    回复 举报
    赞同0
  • hhbox
    hhbox 板凳
    设余压阀效果会更好些!如果不是合用前室对防烟楼梯间送风就可以了,层数少怕超压可设余压阀。之间设百叶不好,削弱了墙体的耐火强度,同时也达不到压差的目的。楼梯前室不送风,通过门缝及门开启还会形成一定的压差!
    2006-11-20 11:44:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 592 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

剪刀楼梯加压送风口

高规要求剪刀楼梯加压送风口应分别设置,但楼梯通过休息平台是连通的,应如何理解分别设置的规定,请教!

回帖成功

经验值 +10