土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请专家看看集中供热暖气改造后不热

请专家看看集中供热暖气改造后不热

发布于:2006-11-19 01:43:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我家暖气是那种楼上楼下一根立管串联的,我是一楼,原来暖气是左面图示的,后来改为右侧图示,改后管道长度增加6米左右,两个高的暖气片是下进下出的铜铝复合暖气片,矮的是原有铸铁暖气片,红色管道是DN32,白色管道是DN25,家里一共有两根立管,这是其中一根,现在改造后的暖气总是温和,而原来没有改造的暖气片烫手,且顶楼暖气都是热的,请教一下是什么原因,是因为改造后阻力增加了还是管道里集气呢?还有,改造后的暖气打开排气阀感觉压力不大,而另一根立管上接的暖气片打开排气阀水压比改造过的大的多,请专家指导一下如何能使暖气变热?

1163871829283.JPG

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • linhui_0
    linhui_0 沙发
    谢谢大家,已经改好了,这次用了三组铸铁暖气片用分水器并联,阀门都用球阀。现在分析,原来的问题就是出在阻力太大,使系统压力不平衡,一方面是铜铝复合散热器的阻力大于铸铁散热器,另外,铜铝复合散热器上用的角阀是闸阀,过水断面太小。
    2006-11-26 01:04:26

    回复 举报
    赞同0
  • mhbhorse
    mhbhorse 板凳
    我觉得19说的有道理。最好是把整个系统搞清楚再说,找参与改造的技术人员问问吧,如果是资用压头不够,如何改也赶不上去年的。供热服务商的改造后的供暖初调节进行没有啊,是否系统憋气呢,是普遍现象吗?走访观察一下本楼上和你相同位置的人家看看,如果都是这样,那可能是换热站出口压力温度不够啊,投诉就行了。只要平均室温达到他们承诺的标准就行了,别再费劲没把握地乱改了。
    2006-11-22 17:22:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 548 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我想请教一下,到底是改地暖,还是换暖气片

我家的房子是新盖的楼6层带地下室的那种,我和父母各一套的。1楼给了父母3楼自己用。装修打算在地面铺瓷砖的。建筑施工的时候给安的是暖气片(暖气上下水和房间里暖气片的连接管道都是用的铝塑管走房间地面的那种)小区供热是从临近的供热站接的热源(锅炉是4-5年前的那种)。1我要是想在自己的房子里改地暖可以吗?2效果会比用暖气片好吗?3会不会影响我上下楼的邻居?4还有就是供热站的人说过,他们的锅炉没有过滤系统的,将来会影响我的地暖效果,甚至堵塞地板下面的管道,我很想知道供热站的人说的对吗?

回帖成功

经验值 +10