我想请教一下,到底是改地暖,还是换暖气片我家的房子是新盖的楼6层带地下室的那种,我和父母各一套的。1楼给了父母3楼自己用。装修打算在地面铺瓷砖的。建筑施工的时候给安的是暖气片(暖气上下水和房间里暖气片的连接管道都是用的铝塑管走房间地面的那种)小区供热是从临近的供热站接的热源(锅炉是4-5年前的那种)。1我要是想在自己的房子里改地暖可以吗?2效果会比用暖气片好吗?3会不会影响我上下楼的邻居?4还有就是供热站的人说过,他们的锅炉没有过滤系统的,将来会影响我的地暖效果,甚至堵塞地板下面的管道,我很想知道供热站的人说的对吗?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句-
linhui_0
沙发
谢谢大家,已经改好了,这次用了三组铸铁暖气片用分水器并联,阀门都用球阀。现在分析,原来的问题就是出在阻力太大,使系统压力不平衡,一方面是铜铝复合散热器的阻力大于铸铁散热器,另外,铜铝复合散热器上用的角阀是闸阀,过水断面太小。
2006-11-26 01:04:26
赞同0
-
mhbhorse
板凳
我觉得19说的有道理。最好是把整个系统搞清楚再说,找参与改造的技术人员问问吧,如果是资用压头不够,如何改也赶不上去年的。供热服务商的改造后的供暖初调节进行没有啊,是否系统憋气呢,是普遍现象吗?走访观察一下本楼上和你相同位置的人家看看,如果都是这样,那可能是换热站出口压力温度不够啊,投诉就行了。只要平均室温达到他们承诺的标准就行了,别再费劲没把握地乱改了。