土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 线路压降的怪问题

线路压降的怪问题

发布于:2006-11-18 22:31:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我厂有一配电线路长150M,电机负荷,功率因数大约0.7.120-260A电流,电缆是300的VV型,铠已接地,线、开关和接头都不发热,但压降有50V。按照计算和经验,300的电缆通过500A都没事的。好久都没找到原因,特向各位高手请教,望指点一二。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • enjoy82
    enjoy82 沙发


    同问,是什么书里面的表(P437)? 0.045代表的是什么?
    2007-08-13 13:21:13

    回复 举报
    赞同0
  • 首席技术官
    压降,只能是串联元件导致的问题
    另外,你查没查你的150米开外的电缆那端的电压是多少?
    如果源头电压低,那就很明显了
    如果源头正常,说明就在电缆上,电缆有没有断股呢?
    还有,最近使用大的动力设备了么?
    你的功率因数0.7是平均的还是瞬时典型的?应以后者为准
    还有,你们单位附近或者同一个源头的企业有没有使用大型的设备,等都会导致你们这里的电压降低
    我遇到一个客户,压降60V
    无功补偿就解决了!
    2006-11-23 22:36:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2152 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何选择

选择线径和线路的长短有多大关系呢?请教高手。

回帖成功

经验值 +10