发布于:2006-11-18 22:26:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一多层住宅,采用只设水箱的消火栓给水方式,室内消火栓用水量为15L/S,最不利立管的消防流量为10L/S,次不利立管的消防流量为5L/S,大家算每跟立管管径的时候是根据10L/S,还是根据全部室内消火栓用水量15L/S??

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • foshanlwc
    foshanlwc 沙发
    请看我个人主页:

    foshanlwc.51aj.com
    2006-11-20 15:56:20

    回复 举报
    赞同0
  • 老谭
    老谭 板凳
    按最不利立管同时开启两支水枪,即消防流量10L/s算立管和水损,干管按15L/s算管径和水损。