土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 箱型钢柱,如果两侧梁高相差大,节点如何处理?
箱型钢柱,如果两侧梁高相差大,比如一边梁高700mm,另一侧梁高300mm,该处节点:
A)按700mm梁上下翼缘设两道加劲板,300高梁侧在700梁下翼缘处加一小段腋。
B)在700mm梁上下翼缘和300mm梁下翼缘,共设3道加劲板。
问:那种方案好?又便于施工?

全部回答(13 )

  • yuanewnfeng
    根据高层民用建筑钢结构技术规程,JGJ 99-98,8.3.8条,当柱两侧的梁高不等时,每个梁翼缘对应位置均应设置柱的水平加劲肋。加劲肋间距不应小于150mm,且不应小于水平加劲肋的宽度。当不能满足此要求时,应调整梁的端部高度,此时可将截面高度较小的梁腹板高度局部加大,腋部翼缘的坡度不得大于1:3,所以还是B方案
    2012-06-02 20:44:02 来自 PC 评论 举报
  • 紫云下的青松
    应该是B方案吧。。。
    2012-05-30 11:52:30 来自 PC 评论 举报
加载更多