箱型钢柱,如果两侧梁高相差大,节点如何处理?
箱型钢柱,如果两侧梁高相差大,节点如何处理?
箱型钢柱,如果两侧梁高相差大,比如一边梁高700mm,另一侧梁高300mm,该处节点:
A)按700mm梁上下翼缘设两道加劲板,300高梁侧在700梁下翼缘处加一小段腋。
B)在700mm梁上下翼缘和300mm梁下翼缘,共设3道加劲板。
问:那种方案好?又便于施工?
发布于
2012-05-27 09:30:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
yuanewnfeng
根据高层民用建筑钢结构技术规程,JGJ 99-98,8.3.8条,当柱两侧的梁高不等时,每个梁翼缘对应位置均应设置柱的水平加劲肋。加劲肋间距不应小于150mm,且不应小于水平加劲肋的宽度。当不能满足此要求时,应调整梁的端部高度,此时可将截面高度较小的梁腹板高度局部加大,腋部翼缘的坡度不得大于1:3,所以还是B方案
2012-06-02 20:44:02
来自 PC
评论
举报
紫云下的青松
应该是B方案吧。。。