土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 平板式筏板基础暗梁箍筋如何配置?依据?
平板式筏板基础暗梁箍筋如何配置?依据?
按地规8.4.12 平板式筏板应设暗梁,但其箍筋如何配置?求教

全部回答(2 )

  • aaqq1000
    平板式筏板基础不需要加暗梁,只要满足抗冲切的要求就可以了。具体可以看看李国胜的那本蓝皮书。
    2006-11-22 23:48:22 来自 PC 评论 举报
  • shiwang_004
    第8.4.12条 按基底反力直线分布计算的平板式筏基,可按柱下板带和跨中板带分别进行内力分析。柱下板带中,柱宽及其两侧各0.5倍板厚且不大于1/4板跨的有效宽度范围内,其钢筋配置量不应小于柱下板带钢筋数量的一半,且应能承受部分不平衡弯矩amMunbo.Munb为作用在冲切临界截面重心上的不平衡弯矩,am按下式计算:

    am=1-as (8.4.12)

    式中
    am---不平衡弯矩通过弯曲来传递的分配系数;
    as---按公式(8.4.7-3)计算。
    平板式筏基柱下板带和跨中板带的底部钢筋应有1/2-1/3贯通全跨,且配筋率不应小于0.15%;顶部钢筋应按计算配筋全部连通。
    对有抗震设防要求的无地下室或单层地下室平板式筏基,计算柱下板带截面受弯承载力时,柱内力应按地震作用不利组合计算。
    不太明白为何要加暗梁。
    2006-11-22 17:01:22 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.09 万条内容 · 674 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10