规范中的疑问

发布于:2006-11-18 20:03:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
GB50303-2002

15.1.1

单芯电缆不得单独穿于钢管内,原因是容易产生涡流现象,现在有一根直径50的钢管内,穿了一条4*16的电缆,现在在钢管内又要穿一根BV10平方毫米的单芯铜线。是否会产生上面规范中涡流 现象?

谢谢!

全部回复(45 )

只看楼主 我来说两句
  • hys_nc
    hys_nc 沙发


    不行!
    所带负荷是什么样的负荷?
    2006-11-23 12:01:23

    回复 举报
    赞同0
  • zzhspeed
    zzhspeed 板凳
    楼主啊,一般来说零线电流最大也不可能超过相线电流。如果ABC三相均为10A,难道N线上的电流就是30A了?当然不是,此时N线电流为0啊!
    若单相负荷增加,有时反而是会降低N线电流的。
    你采用的4芯电缆,N与相线是同截面的,所以不可能存在N线不够用的情况。即使N线真的不够用了,那肯定某一根相线也不够用了。单相负荷增加就去加粗N线,只有业主这种外行人才会做。
    2006-11-23 10:54:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2211 人订阅