请问各位,高层办公楼的办公室、会议室和主要走道的一般照明是二级负荷吗?办公建筑设计规范好像说了高层的办公室、会议室和主要的走道的一般照明要定为二级负荷,是这样吗?晕,那感觉几乎所有用电都是二级负荷了嘛。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(45 )
只看楼主 我来说两句-
hys_nc
沙发
2006-11-23 12:01:23
赞同0
-
zzhspeed
板凳
楼主啊,一般来说零线电流最大也不可能超过相线电流。如果ABC三相均为10A,难道N线上的电流就是30A了?当然不是,此时N线电流为0啊!
2006-11-23 10:54:23
赞同0
加载更多不行!
所带负荷是什么样的负荷?
回复 举报
若单相负荷增加,有时反而是会降低N线电流的。
你采用的4芯电缆,N与相线是同截面的,所以不可能存在N线不够用的情况。即使N线真的不够用了,那肯定某一根相线也不够用了。单相负荷增加就去加粗N线,只有业主这种外行人才会做。
回复 举报