为什么漏电保护器在静电复印机启动时经常容易跳闸
为什么漏电保护器在静电复印机启动时经常容易跳闸
本人在给办公室的复印机接电源线时,在电源出安装了一只漏电保护器,结果每当启动复印机时就会跳闸!请各位老师赐教!
发布于
2006-11-18 19:31:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
yjig
不仅仅是复印机有这种情况,启动电机时也经常发生,主要原因是,浪涌电流对地产生的漏电。属于正常现象,可适当放大漏电的级别(30MA增加为50MA)。
2006-11-19 10:56:19
来自 PC
评论
举报
hanjj9603
先看一下零地线有没有接错
2006-11-18 19:43:18
来自 PC
评论
举报