判断下列哪种方法正确
1AL1为末端箱 其计算功率和计算电流过程如下:
方法一:
L11:14x72x1.1=1.1kW L21:16x72x1.1=1.3kW L31:12x72x1.1=0.95kW
L12:16x72x1.1=1.3kW L22:插座 1.5 kW L32:插座 1.5 kW
L13:插座 1.5 kW L23:插座 1.5 kW L33:插座 1.5 kW
L14:插座 1.5 kW L24:插座 1.5 kW L34:盘管 0.8 kW
L15:盘管 0.6 kW L25:盘管 1 kW
风机:3.7 kW(三相)

L1 L2 L3
照明 2.4 1.3 0.95
插座 3 4.5 3
盘管 0.6 1 0.8

Kx cos tg 有功功率Kw 无功功率Kvar
照明 7.2 0.95 0.9 0.48 6.8 3.3
插座 13.5 0.5 0.8 0.75 6.8 5
盘管 3 0.9 0.8 0.75 2.7 2
风机 3.7 1 0.8 0.75 3.7 2.8
20 13.1
∑有功功率Pc KW 20
∑无功功率Qc Kvar 13.1
视在功率Sc KVA 24
I=Sc/(31/2 X0.38)= 24x1.52=36A Pn=17.55 kW Pjs=20 kW Ijs=36A

方法二:
1AL1有 L1 L2 L3
6 6.8 4.75
Pn=17.55 kW Pjs=6.8x3+3.7=24.1 kW Ijs= Pjs/(31/2 X0.38X0.8)=45 A
功率因数取0.8

当下列情况时又该如何计算,可否采用需要系数法确定计算负荷?如何确定?
L1 L2 L3
照明 2 0 0
插座 0 3 0
空调 0 0 5