土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋系统问题

喷淋系统问题

发布于:2004-05-24 16:46:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一类高层商住楼,由地下室、商场和住宅三部份组成。喷淋系统相应有三种危险等级,地下车库为中危2级,水量为30L/s;商场为中危1级,水量为25L/s;住宅公共走廊按规范只计算一层喷头用水量,为12L/s。在系统计算时,喷淋泵用水量按最大用水量计算,即按中危2级取值,为30L/s,但在计算水泵扬程时,最不利点显然应在住宅最顶层末端喷头,那么计算水泵扬程时水头损失的计算按30L/计算还是按12L/s计算?
不知有多少同行仔细考虑过这个问题?望不吝赐教。

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • yaaaa
    yaaaa 沙发
    流量和压力都应该满足任何一个地方的需要,你说该怎么办?
    不是很明显吗?这也要问?
    2004-06-13 17:53:13

    回复 举报
    赞同0
  • lzp0928
    lzp0928 板凳
    计算水泵扬程时水头损失的计算既不按30L/计算也不按12L/s计算
    不客气地说,楼上所有同窒都没按规范要求的逐点计算法计算过。
    用逐点计算法计算后。。。。。。不用说啦
    2004-06-03 18:39:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水幕系统怎么做呀?

正在做一栋生产彩电的厂房,五层建筑面积均是160*50m2,每层从西向东都是生产流水线,要流水作业,中间不能有防火分隔墙,建筑让我做水幕防火分隔,请教各位同仁这样做一个45米宽6米高的水幕该怎么做?!《措施》上讲用做防火隔的水幕尺寸不能超过15*8m2。