土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ [求助]框架结构中的电梯间
请问电梯间墙体能否采用空心砖?
如果能,一般采用什么砖?(可以采用加气混凝土砌块吗?)
另外,电梯间的荷载取值,活载取7吗?恒载呢?
楼梯间的恒载取值呢?是取1.4倍的楼面恒载吗?
谢谢了!

全部回答(2 )

  • dissypuppet
    问题一:可以
    问题二:7的活荷是指电梯机房。恒载就是板的自重加1~1.5的装修荷载
    问题三:楼梯恒载一般取6~8
    2012-05-27 12:36:27 来自 PC 评论 举报
  • 无间道
    电梯间的填充枪可以采用任何砌体材料,但只不过现在粘土实心砖已经限制使用了,无论使用何种砌体材料都还是要按照电梯的技术条件图设置圈梁,这样做的目的就是保证电梯轨道支架的安装和结构的安全。
    电梯间的恒载取值应该按照结构实际来取值,难道这还有疑问吗》所谓电梯间的使用荷载,就是指电梯机房的维修使用荷载。
    楼梯间的恒载取值是把楼梯斜面的荷载转化为水平荷载,这也是需要按照实际条件来进行取值的,而绝不是乘以一个楼面荷载的系数问题。
    你缺少的结构基本知识太多了,需要好好学习,这样才能做好结构设计工作。我有一些论文讲到结构设计的小概念问题,有时间看一看,应该对你有所帮助。努力学习吧。
    2012-05-27 06:31:27 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

回帖成功