土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 2010抗规6.4.6条解析。

2010抗规6.4.6条解析。

发布于:2012-05-26 17:24:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
2010版《抗规》6.4.6条 “抗震墙的墙肢长度不大于墙后的3倍时,应按柱的有关要求进行设计
”,如何理解,大家在设计中又是怎么做的。打个比方,剪力墙中一个L行墙,200厚,一边墙肢为550长,令一侧为1800,大家在绘制边缘构件时,如何画?是不是550长方向的纵筋和箍筋按照柱来整,即箍筋分为加密区和不加密区啊?而1800一侧的边缘构件的部分就正常整啊。也就是说一个边缘构件两个方向的箍筋间距不一样,550一侧为8100/200 ,1800一侧部分8@200 就ok了

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • slhjshx
    slhjshx 沙发
    写这一条规范条文专家的语文水平有限,让人产生很多起义,条文中的分号改为逗号就好了,这样就是楼上板凳的意思了。实际上,专家想表达的就是这个意思。否则,歧义会很多,比如,2000长,200厚的一字型墙肢的要采用加密的箍筋了或者两端边缘构件的箍筋都要全高加密了......
    这样的理解就乱了套了
    2016-08-31 09:58:31

    回复 举报
    赞同0
  • chuyingwukong
    chuyingwukong 板凳
    求指教,我也是不理解这条
    2014-08-15 14:30:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

pkpm运用

住宅结构计算:PKPM 楼面恒活荷载输入后还需要输入梁间荷载和柱间荷载么? 求各位师傅们宝贵见解,

回帖成功

经验值 +10