土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于伸顶通气管的问题

关于伸顶通气管的问题

发布于:2012-05-26 12:08:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
向各位专业人士求助!
跟厕所的存水弯那连着的直往下的管子是伸顶通气管吧?往上是通到房顶。
我家是顶楼(7楼),两年前搞了一次简单的装修,由于厕所的伸顶通气管有一处因锈蚀裂开了一大块,里面的污浊气体溢出,当时我也不知道这根管子是做什么用的,装修师傅说可以锯掉堵死,我就让他们锯了,最后也没堵死而是在孔口加了个地漏。这两年来每到气温升高时,臭气还是从管子里溢出,还有种小飞虫从里面出来,使我感到非常烦恼。
早两天我父亲用水泥把那封死了。我想请问各位,这样做可以吗?不可以的话是否仍用地漏?还是要还原?还原的话铸铁管已经锯断该怎么办?恳请有这方面知识或经验的朋友指教。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • qu1127
    qu1127 沙发
    要是没人管的话,这样是没问题的吧!
    2012-05-28 10:37:28

    回复 举报
    赞同0
  • shitougege816
    shitougege816 板凳
    排水管有个最大排水能力,把通气管堵住,独立通气管系统的排水系统就变成了单立管排水系统,会影响排水管道的最大排水能力,还是用PVC的管子接上为好。
    2012-05-27 20:54:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多