TO pipi951
遇到问题不要着急,如果设备设在地下室,我也怀疑泵的压力不够,如果系统还在调试期,按以下步骤调试。
1、关变频机组出水总阀。此时泵还不停,有两种可能,压力表或压力传感器压力设置过高或者不准。此时可用泵出口的压力表值较核。如果表没有问题,继续调低停泵压力。如果正常停泵,就极有可能是选泵的压力不足,如果还不停泵,则有可能是电气控制问题,应复核控制系统。
2、如果以上都没有查到问题,就有可能是以下原因:管网有泄漏;控制系统的低频设置过低;系统不存在少量用水时段。你可以根据第1条自己安排具体的调试方案。
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
