电动机零序保护,接线方式为三相导线一起穿过一零序C.T,CT变比2500/5,整定值最初按15%的额定电流乘以可靠系数,可靠系数取1.2,后来跟改为实测的不平衡电流的15%,该电机为绕线式异步电动机,额定功率225KW,额定电流398A,额定电压380V,转子串联电阻启动。启动的 时候当甩电阻时候。零序保护总动作跳闸,对吗。 如果整定不对,因该怎么整定。怎么校验灵敏度, 谢谢各位高手。。。