土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 整定计算的基本原则

整定计算的基本原则

发布于:2006-11-17 21:40:17 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
整定计算的基本原则

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • fanhaixiang
    fanhaixiang 沙发
    一个字:victory: :time:
    2008-09-19 19:29:19

    回复 举报
    赞同0
  • zxj_ww
    zxj_ww 板凳
    :lol :victory: :time: :time: :time:
    2008-09-19 09:54:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 450 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电动机零序保护

电动机零序保护,接线方式为三相导线一起穿过一零序C.T,CT变比2500/5,整定值最初按15%的额定电流乘以可靠系数,可靠系数取1.2,后来跟改为实测的不平衡电流的15%,该电机为绕线式异步电动机,额定功率225KW,额定电流398A,额定电压380V,转子串联电阻启动。启动的 时候当甩电阻时候。零序保护总动作跳闸,对吗。 如果整定不对,因该怎么整定。怎么校验灵敏度, 谢谢各位高手。。。

回帖成功

经验值 +10