土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请教ME断路器电动快速与预储能的区别?

请教ME断路器电动快速与预储能的区别?

发布于:2006-11-17 19:34:17 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
ME断路器630A至3900A都有电动快速合闸与电动机预储能带释能操作两种方式,不知这两种方式有什么区别?设计院图纸没有注明合闸操作方式,怎么选择呢?两种方式的价格也不一样。请高人指教。谢谢!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wysh
    wysh 沙发
    1.选择电动机快速合闸即可
    2.ME3205作为2000kVA变压器进线断路器没问题,客户要求的,呵呵不用也得用,就是图的这东西便宜。
    2006-11-18 17:08:18

    回复 举报
    赞同0
  • y2016
    y2016 板凳
    忘了说,ME3205断路器没有过载长延时脱扣器,不知可否作为低压侧总进线断路器用,但用户要求用。
    2006-11-18 16:53:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多