土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教大家塔式住宅排烟 急 在线等.

请教大家塔式住宅排烟 急 在线等.

发布于:2006-11-17 18:32:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
小弟原来做施工,先刚做设计,遇到问题.
我这个工厂是纯住宅的塔式建筑,建筑高度98米,29层,疏散楼梯为剪刀楼梯,共用前室,且剪刀楼梯每层开窗,每5层面积大于2平米.前室也开窗一个,长度为1.5米.
个人认为:按2005高规36页8.2,我这个完全满足自然排烟条件,即可不设正压送风.
但是按照2005高规20页6.1.2.3条:就应该设正压送风.
6.1.2 塔式高层建筑,两座疏散楼梯宜独立设置,当确有困难时,可设置剪刀楼梯,并应符合下列规定:
6.1.2.1 剪刀楼梯间应为防烟楼梯间。
6.1.2.2 剪刀楼梯的梯段之间,应设置耐火极限不低于1.00h的不燃烧体墙分隔。
6.1.2.3 剪刀楼梯应分别设置前室。塔式住宅确有困难时可设置一个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统。


请问大家:该楼梯是否设置正压送风.要设的话,那么前室还设正压送风吗?小弟弟\在线等.

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • banruowjl
    banruowjl 沙发
    五楼 ,你可以给出相关的依据吗??我现在很急着要,甲方强烈要求不做机械加压,可是我们觉得要,却找不到合适的依据~~谢谢你哦
    2008-05-20 00:07:20

    回复 举报
    赞同0
  • hhbox
    hhbox 板凳
    剪刀梯一般都是采用机械加压送风防烟.主要剪刀梯一个梯段是一层,规范的五层只有一半的窗开在其中一部楼梯,另外剪刀梯的两个楼梯间的窗都是上下相邻,采用自然排烟无法保证两部楼梯之间在人疏散时都没有烟气侵入.剪刀梯作为建筑疏散途径已经不是很有利,所以需要更完备的防烟设施来补充.
    2006-11-21 16:24:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.91 万条内容 · 625 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

应怎样采用通风排气的方法降低温度

请问:现有一间80平方米的房间该房一面有窗,里面有多台发热的设备,因此房内温度很高,请问不用空调的情况下,应怎样采用通风排气的方法降低温度.

回帖成功

经验值 +10