土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于jccad的控制组合(求指导,谢谢)

关于jccad的控制组合(求指导,谢谢)

发布于:2012-05-25 15:49:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
jccad计算采用的荷载控制组合是什么,不是一般算面积就用基本组合:1.0恒+1.0活,算配筋用标准组合,根据恒载控制还是活载控制来选系数的吗。
但是我在用jccad计算时是按 SATWE标准组合:1.00*(恒+0.50*活)-0.20*1.00*风y-1.00*地y+0.38*竖地
来控制的。
还有有谁知道独立基础计算时:“双偏压基底应力重分布计算”,哪本规范有相关说明,谢谢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 紫金飞侠
    紫金飞侠 沙发
    我想问的是这个0.38*竖地是怎么来的?
    2013-01-18 16:25:18

    回复 举报
    赞同0
  • likegirl
    likegirl 板凳
    。。。冒油淫。。。其实就是我如果按Nmax组合算的和Mmax组合算得的结果都比jccad自动计算得出的基础尺寸小的多,我计算的是角柱的基础,按双偏压基础计算,jccad自动计算的用的弯矩比我选的控制组合的弯矩大,真不知道pkpm是怎么计算的
    还有就是对于框架结构,独立基础计算时应该以读取sat的计算结果为优,但是一般计算我们都是用satwe,所以读取的是satwe的荷载,有谁知道会不会有很大问题
    2012-05-25 16:42:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《高规》B.0.1第11条

《高规》B.0.1第11条六角形平面 a=0° μs2=-0.45 μs6=-0.45 这里是不是有问题啊,迎风面怎么会产生吸力?对照《荷规》表7.3.1第30项,多边形对应边,μs=0.4,我认为《高规》这里应该是符号错了吧各位同学,请指点...[ 本帖最后由 lijinghua007 于 2012-5-25 16:08 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10