土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求助 !关于筏板附加筋的问题?
筏板厚800,图纸上只是显示上下层通长钢筋,而设计说明上,说筏板由通常筋和附加筋组成,现在低筋以绑扎完毕,正焊接马镫筋,我查了图集好像没有附加筋一说!现场钢筋工说没有附加筋!该做如 何理解?

全部回答(1 )

  • 无间道
    如果通长配筋不能满足计算要求的条件下,是需要配置附加钢筋的,你的设计图纸为表示有附加钢筋,就说明通长配筋已经满足结构计算配筋了,就不需要另外再配附加钢筋了。如果有异议,可以询问具体结构设计人,他是有义务解释这个问题的。
    2012-05-25 16:26:25 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。