请教一个直流绝缘监察的问题??

发布于:2006-11-17 15:12:17 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
变电所的直流绝缘监察装置中有一个母线电压表,分别显示+对地、-对地、+、-间电压,当绝缘良好时应该+、-对地都没有指示,但我们拿万用表测量直流母线对地电压时却有指示,这是为何?两者有区别吗??请高手赐教!!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zhaolei6362622
    直流不接地时,电压表测的正、负对地都是0。但用万用表测是+110、-110是正确的为什么呢?问题出在接地继电器上,用于直流检察的直流中有两个均压电阻R1 R2。转换开关(测量正对地,负对地的那个转换开关)接点平时是闭合的,但你测量正对地或负对地时它断开。但你用万用表测量时这个接点是闭合的。详细的看图自己分析吧。
    2008-06-03 13:26:03

    回复 举报
    赞同0
  • bambimwangyi
    bambimwangyi 板凳
    理想状态下,应是正对地110V,负对地-110V.但实际中都有一定的偏移,但不会超过一定的值,当有接地时,变化会更大,如正极接地,则正极对地电压会低于110V很多,低的程度要看接地的程度,如是全接地,则对地电压为零,负对地为-220V左右.负接地反之.绝缘监察装置的显示是可以设置的,一般说来显示屏上的是支路的对地电阻,母线的电压及对地电阻.
    2007-04-13 22:37:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 482 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

开关无任何征兆跳闸

我公司厂用变低压侧(380V)开关运行中,在无任何征兆情况下跳闸,备自投成功.后经包括直流电源在内的外部检查,除保护中显示该开关状态(遥信)变化外,无任何异常,请高手帮忙分析分析原因,是否属于开关偷跳.开关为西安亚西厂的AE型开关.