土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器接错,这样的情况要紧吗?

电流互感器接错,这样的情况要紧吗?

发布于:2012-05-25 12:51:25 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
如图,上面是正确的接法,但接线的时候在电流表上把A412和C411接反了,现在现场的情况是A相和B相有电流,C相没有,B相电流和A相差不多。现在没法停电,要过阵子才能停电,怕的就是互感器开路了,请问这样的情况互感器算开路吗?开路的话赶紧要和人家联系,情况紧急,谢谢各位。

[ 本帖最后由 fy17821349 于 2012-5-25 13:18 编辑 ]

正确接法.jpg


现在的接法.jpg

全部回复(51 )

只看楼主 我来说两句
  • ssqqugamd
    ssqqugamd 沙发
    电流互感器二次两端不接地理论上认为就是开路。千万不能带电施工,珍惜生命,安全第一。
    2012-06-05 19:21:05

    回复 举报
    赞同0
  • 超帕特尔
    超帕特尔 板凳
    在试验端子处短接互感器,能后就可以将电流表的线路调整,再断开端子处的短接。
    2012-06-04 08:36:04

    回复 举报
    赞同0