按2010高规,7。2。14 及表7。2。14,规定,3级剪力墙底层轴压比大于0。3,就在加强区及其上一层设置约束边构,但如果我地下一层为300厚墙,1层180 厚,1层超0。3,地下一层不超0。3,边缘构件设不设?如果设,设置范围应是几层?
发布于
2012-05-25 11:47:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
arccsc
谢谢指导.,非常感谢.
2012-05-29 10:08:29
来自 PC
评论
举报
lookforyoufun
轴压比大于0.3时设约束边缘构件是为了增大轴压比比较大的剪力墙的延性,尤其在底部加强区这个容易出现塑性铰的部位,所以我认为在底部加强区范围内有轴压比比较大的情况,均应设置约束边缘构件,如果你的嵌固端在地下室顶板上,则约束边缘构件伸入地下室