室外消火栓管道接市政给水管道上,需要用闸阀和止回阀吗?是否还需要用其它阀门?
我手上有个工程:两栋厂房,两栋宿舍,一栋办公楼,我起先只设计了室内消防栓,现在消防部门还要求做室外消火栓,我不明白,为什么要做?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • i-love-naruto
    i-love-naruto 沙发
    你提供你的工程所在地的市政室外消防栓布置图给它,再把你找到的那条规范和他说,不就了事了,

    还有你应该提问的时候把你掌握到的条件说下,别弄的其他人和3楼一样被你吓的倒了
    2006-11-18 17:17:18

    回复 举报
    赞同0
  • yichandan
    yichandan 板凳
    感谢2楼的回答!
    低规8.3.2条说,在市政消火栓保护半径150M以内,如消防用水量不超过15L/S,可不设室外消火栓.
    我前面说的工程(两栋三层厂房,两栋五层宿舍,一栋三层办公楼)消防用水是10L/S,为什么还需做室外消火栓?
    2006-11-18 15:10:18

    回复 举报
    赞同0