土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10D303-3图集关于消火栓用消防泵一备一用星角启动

10D303-3图集关于消火栓用消防泵一备一用星角启动

发布于:2012-05-25 10:16:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
看图集29页,接线端子图上显示:
1、去消火栓箱为两路各4根,这个好理解,因为平时画的都是4根,控制和反馈。
2、去水泵池液位器2根,这是说一个泵1根么?
3、去消防控制系统是18根,是一个泵9根么?还有图集上说是去消防控制系统的是通过模块自动控制,可我见过消防图都是看到多限制控制线有时7根,8根。。。这就是自动控制哪一环么?那硬线的多线控制呢?又是几根?怎么跟图集都对不上啊?
4、去消防控制中心联动台,图集上是4根,这是一个泵2根?这是硬线控制么?
5、网上看人说去联动台的是去泵房的,去消防控制系统的才是去消防控制中心的?水泵的控制柜不是放在消防控制中心么?还是说放在泵房?
求助,谢谢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • leedongcheng
    leedongcheng 沙发
    兄弟不看27、28页的二次图么?
    去液位开关的两根线,那不是接液位开关的常开触点的么,你一根线怎么形成回路?最少得两根吧?
    同理那18根线就是9对呗,1对是远程启泵接点,8对是信号反馈接点(分别是1、2泵的手动、自动、运行、故障)。
    另外那4根就是1、2泵远程强接点呗。
    2016-08-25 20:25:25

    回复 举报
    赞同0
  • yinhao522
    yinhao522 板凳
    好贴,好贴,好贴,好贴,好贴,好
    2016-08-25 19:37:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2074 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问各台设备电线规格该怎么选

现有2台功率均为90kw的压缩机,一台功率1.1kw的水泵,1台功率0.8kw的冷却塔,请问各台设备电线规格该怎么选,我是学制冷的,配电这块不懂,还请各位讲解。

回帖成功

经验值 +10